民规上有这么一条:

12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
1 总等电位联结应符合下列规定:

3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。


为什么“当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2”,用35mm2的就违反规范了吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lswkgyb
    lswkgyb 沙发
    截面大于25mm2的PE线在实际应用上与25mm2的线区别不大。故再增大截面已经没有意义了
    2012-08-03 23:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    接地故障时,故障电流主要沿这PE线走,因为PE离相线近,它们之间的电抗小。等电位线因离相线较远远,它们之间的电抗大,所以只分流小部分电流。这小部分电流无法计算,所以算不出等电位线多大才能满足动、热稳定的要求。
    等电位线的截面靠的是经验值。规范在解释这个截面时,说的是“多年的实践证明,这个规定是合理的”。
    如果你能靠实测证实25mm不满足动热稳定,可以把线截面选大。这条不是强制性条文。