从本层动力箱可否用YJV线连接潜污泵,不需要ZR-YJV么?

发布于:2012-08-01 14:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jmu_zdh0711
    jmu_zdh0711 沙发

    学习了~
    2012-09-14 16:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    低压配电设计规范 GB50054-2011
    7.6.3 电缆在屋内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内 明敷时, 不应采用宜延燃的外保护层

    明敷至少要ZR,如果暗敷或穿了钢管或难燃塑料管(有不宜延燃的外保护),可用普通电缆。
    若是消防负荷,另有规定,最低也要用ZR。
    2012-08-03 15:05:03