土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板作为嵌固端出现问题

地下室顶板作为嵌固端出现问题

发布于:2012-08-07 11:42:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
首先第一个问题:地下室外墙建模时是否要在模型中按墙建模?
第二:如若地下室外墙建模也按墙输入则地下室与第一层刚度比很容易达到2或以上,则按高规判定为地下室顶板即为嵌固端,板厚就一定要做到180mm或以上吗?做160mm可以不?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 五六小客
    五六小客 沙发
    规范要求是如果该层为嵌固端,那么剪切刚度比需要达到2倍,而不是说剪切刚度比达到2倍就是嵌固端~你理解错了
    2012-08-09 16:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • 教父
    教父 板凳
    1、必须按剪力墙输入
    2、看你选择的嵌固端在什么位置
    2012-08-09 16:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

凌乱了,框架结构有三层地下室

本工程为一地上六层,地下三层的大型商场,6度区二类场地。框架结构。 提问1:地上部分建模时候周期比满足要求,为什么把地下室部分加入后周期比算不过呢??(有人说分开建模,但我觉得整体建模更符合结构的实际情况)怎么处理呢? 提问2:地下室顶板作为嵌固端180板厚,当一起建模的时候,STAWE计算书中是不是也要满足周期比,位移比等等呢??(带我的那个老大爷说,地下部分的建筑都不用考虑抗震)一起建模的时候主要查看计算书中的哪些数值看满足要求呢?

回帖成功

经验值 +10