各位前辈,大家晚上好,新手(监理)在这里想请教大家一个问题。
工程概况:18层+2层地下室;采用混凝土灌注桩基础;抗震等级3级
现在桩承台钢筋已经绑好,在绑扎底板钢筋,按照图纸,桩承台有附加筋
问题是:施工单位在前几栋楼的基础施工时将附加筋加在了底板的面筋上,现在这一栋已经在进行基础施工了,施工单位说他们到时候还是要将附加筋加在底板面筋上,我看了一下图纸,也稍微用我懂得一点点力学知识觉得承台的附加筋应该加在底板底筋上才是,跟甲方代表说了,他们又不太在乎,问了一下施工单位是不是应该加在底筋上,他们说之前几栋楼都是加在面筋上的,你们都没说,是加在面筋上的!
现在不知道是应该加在底筋上还是加在面筋上,所以请教一下各位前辈,望不令赐教!


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-8 06:29 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wujunhualyue
    wujunhualyue 沙发

    我们当监理的看图纸了,觉得是加在底板底筋上,但是毕竟才刚出来实习,不敢肯定,加上施工单位说是加在面筋上,所以我们就更加没有信心了,现在结果出来了,施工方其实知道是加在底筋上的,只是他们故意偷工减料,被我们查出来了之后只能“骗”说是加在面筋上的(因为面筋已经绑扎上了,要加回底筋上基本是不可能的),借此来“迷惑”我们,现在施工方已经承认那个是要加在底筋上得了,图纸上也是标明“附加筋180度弯钩,向左向上”,所以结果是加在底筋上的~
    2012-08-10 19:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • wujunhualyue
    wujunhualyue 板凳

    经过甲方和施工方还有我们监理部“研究”结果得出,承台的附加筋是加在底板底筋上面的,主要受力情况我们认为是,(1)受地基反力,承台部分受负弯矩,所以在承台加附加筋;(2)考虑到受地下水作用,承台边缘是薄弱部位,所以在承台加附加筋。这只是我们“研究”的结果,没有经过设计院认同,一切以设计院陈述为准~
    2012-08-10 19:33:10