阅读下一篇
悬赏问答-内平衡膨胀阀能否取代外平衡阀?为活跃《新手天地》版块学习气氛,特自掏100分开此悬赏问答贴。题目: 我们知道,为了克服蒸发器阻力的影响,对于冷量比较大的制冷系统一般主要应用外平衡式热力膨胀阀。为了抵消蒸发器阻力降的影响,将膨胀阀的静态过热度调小后,是否可以不用外平衡式膨胀阀也能达到正常的实用效果呢?解释: 比如说,希望过热度为6C,由于蒸发器侧阻力,将附加5C过热,造成过热度增为11C。那么,将弹簧力调整到相应的设定过热度为1C,再考虑阻力造成的5C过热,采用内平衡式膨胀阀是否扔可维持实际过热度为6C呢?(不要只说结果,一定要有具体的分析过程)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
空调安装质量
员工调试水平
用户使用程度
厂家维保水平
缺一不可
回复 举报