求:R22系统油堵如何处理
求:R22系统油堵如何处理
我公司有一台5P的柜机油堵非常严重
油已经完全变质
有什么好办法吗?
求各位大侠多多帮忙 小弟先谢了
发布于
2007-01-26 00:56:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wang712
R22与R12不同,R22不容油的,但是空调系统应该好点,油堵首先考虑系统制冷剂是否有泄露,而导致排气温度过高使油发生变质炭化.清楚简单方法更换节流装置,用高压气体吹洗系统(压缩机要断开)直至无赃物排出为止.重新焊接加氟.别忘了加油.
2007-05-07 17:01:07
来自 PC
评论
举报
guojianhong
用四氯化碳清洗空调系统用化工泵循环,效果很好,清洗完后更换原来压缩机的冷冻悠就可以了