土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 【求助】管桩因地下水位高打不下去了
管桩达不到设计标高,地下水位较高,打不下去,该怎么办
1、防震沟;
2、应力释放孔。

达不到设计标高.JPG

全部回答(73 )

  • goodrenxgl7808
    个人觉得,如果桩之间的桩长差别很大,是有问题的,特别对于已端阻为主的桩,短桩会对长桩产生附加应力,那长桩就不安全了,有有可能还会折断,桩打不下去,与地下水无多大关系,个别现象可能是遇到孤石,打不下去比较多,那是由于桩打的循序不对,一般来讲,管桩引孔不是很好
    2012-09-08 12:22:08 来自 PC 评论 举报
  • hesongzhiae
    可以采用开口桩尖,或者引孔。具体实施方案要经过设计同意!
    2012-09-07 08:52:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10