【求助】有关消弧柜的问题。
【求助】有关消弧柜的问题。
看到最近有很多人争论禁止使用故障相接地法消弧装置,但我们公司这期项目在设计中依然使用了这种消弧装置,请教下各位高手,我们的消弧装置有几种原理的?如
果不使用故障相接地法,还有其他的更优方案么?
发布于
2012-08-22 18:44:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
castalroo
我们用的是一天电气的消弧柜,他们的产品怎么样啊。
2012-09-12 22:44:12
来自 PC
评论
举报
wenwenzhj
在单相弧光接地时:
燃弧期间,对于故障相微机采样的是故障相接地电压,对于健全相微机采样的是线电压;
熄弧期间,对于故障相微机采样的是故障相电压,对于健全相微机采样的是本相电压;
对于单相弧光接地,只有故障相接地发生在最大时刻,这一点上,燃弧才=10ms,其它任何一个时刻发生单相接地燃弧时间都<10ms。
因此,微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定错误。消弧控制器根本无法100%准确判断故障相。
2012-09-08 23:02:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
castalroo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
86
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
