土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 几个明显的不足,希望天正人员能关注下

几个明显的不足,希望天正人员能关注下

发布于:2012-08-25 20:32:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
`08年用天正到现在也有好几年的时间了,感觉天正确实是做的越来越人性化,凭良心说相对于其他软件来说,天正已经做得很不错了.
但到现在为止个人感觉每种不足的有两点.让人用这个软件的时候有时显得很不顺手.废话就不错说了`问题如下:

1,立管标注问题,希望天正人员能多从我们设计人员的角度去修改软件,个人感觉最头痛的就是天正的立管标注编号一直不支持"查找替换功能",这让人感觉很郁闷,比如我一座住宅楼共两单元,左右单元是对称的,右单元的立管只要从左单元复制过来,然后加个前缀或什么的即可,但天正的立管编号却不支持查找替换.相信很多朋友应该也碰到类似问题.
2,立管圆圈的大小随比例缩放,这也是很麻烦的一件事,因为大部分设计人员作图的时候一般都按固定的大小去画,只有文字标注跟着比例去缩放
3,管线生成四通自动打断,希望天正人员下一版本的时候,能增加个"管线生成四通是否自动打断"功能,因为管线自动打断有时给设计人员带来很大的麻烦,比如在大地盘地下室作图的时候,给水主管会有很多的支管接入,按照软件现在的功能,支管一接入主管,主管就自动打断,个人感觉这给设计人员带来很大的不变,想要移动主管的时候都要一小段一小段去选择,非常的费时费力
4,管径标注希望能增加个下拉菜单的功能

希望天正人员能关注下``

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • gps500
    gps500 沙发

    飞扬老师,还有个问题,不知道有没人提过,顺便给您提下,天正的构件库一直都不支持用户坐标,如下图
    11.jpg
    此构件为用户自己加入的
    22.jpg
    世界坐标的时候,可以正常插入图中
    33.jpg
    但是,在用户自定义坐标的情况下,构件就插不进去了,会偏离到很远的地方,上图中构件在图的右下角

    [ 本帖最后由 gps500 于 2012-8-31 11:14 编辑 ]
    2012-08-31 11:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • gps500
    gps500 板凳

    ...天正优点还是很多的,插入阀门,管线插字等这些都开发的还不错..比较麻烦的是,镜像的工程它的立管编号不支持查找替,所以都不用天正来布立管;大地下车库,因为天正三通四通管线会断开的原因,我反而不用天正画,管线太多,经常移动会漏了``哎
    2012-08-31 10:49:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

飞扬,天正画的图,为什么柱子不能淡显打印?

飞扬,天正画的图,为什么柱子不能淡显打印?柱子已设为252号色,打印出来没淡显,靠着柱子设的消火栓和柱子连成一体了,初设图1:200画的,本来消火柱打出来尺寸就很小!其他同学遇到过吗。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10