0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
请教高手,欢迎讨论:地下室顶板裂缝问题请教高手:地下室顶板梁配筋的时候考虑裂缝吗?如果考虑,是按0.2mm考虑还是按0.3mm考虑啊? 一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳