土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:砼纵向围堰配筋

请教:砼纵向围堰配筋

发布于:2003-11-22 13:06:22 来自:水利工程/水利工程设计 4 2364 [复制转发]
本人日前正在作某水电站混凝土纵向围堰的设计,混凝土纵向围堰在一期水工导流(为控制工况)时左右侧水头差有24m,分别按结构力学法和有限元法作配筋计算,底板配筋相差3倍,想请教有丰富水工设计经验的老大哥,此情况如何处理!QQ:20630192

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • daxian942
    daxian942 沙发
    谢谢gyyzhang的意见,最后我们设总也是认为有限元成果比较合理,最终出版钢筋图采用的是有限元成果!
    2004-03-26 22:28:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.19 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我要下载

我要下载

回帖成功

经验值 +10