吹填法构筑反滤沙堤
曹宏德
福州市南台岛西南部闽江下游南港左岸的橘园洲防洪堤工程,经反复论证采用国内极少见的反滤沙堤堤型,并采用吹填法施工,取得成功。它对于类似的工程有一定的参考作用。
一、技术要点
1.采用吹填为主的施工方法
一是填高控制每层为1.2m,不得超过;二是经常移动吹填沙的管口;三是水下部位,即一般涨潮可达到之处,用吹填法,可不必碾压;四是水上部位,即一般涨潮达不到之处,以吹填法为主,辅之碾压法,尤其是距吹沙管口远处或边角处,一定要加水碾压。用16t以上振动碾,碾压6遍,其中振碾4遍。
2.边坡施工
迎水坡和背水坡施工是关键点。吹填沙的自然坡为1∶8~1∶10,设计为1∶3和1∶3.5。现列举两种施工方法:
一是减法修坡。吹填沙的底宽要大于设计底宽,然后按设计坡度从上而下削坡,主要是削去下部多喷的沙体,最后再边洒水边用平板震动器震平坡面,接着立即铺设土工织物等。
二是垒沙袋法。将沙装入编织袋中,按放样的坡面线,一行一行,一排一排,高处压低处整齐地贴在坡面上,既是坡面一部分,又起着压沙的作用。
3.护岸
固堤先固岸,固岸先固滩。堤防有9.15km位于感河段,迎水坡脚采用两种施工形式:一是长年位于潮水位以上处,用倒梯形混凝土护脚,其断面小,可降低造价。二对于护滩护岸,采用坝式护岸。必要处布置抛石丁坝、顺坝和丁顺坝结合坝。一般长100m宽4m,丁坝根部顶高程达设计洪水,向江心逐渐降低。
二、措施
吹填沙法施工的反滤沙堤,究竟是否安全可靠,除了设计方计算校核、施工单位狠抓施工质量外,我们还采取以下措施:
1.施工质量抽检
2001年5月工程大部完成时,我们请福建省水利水电工程质量检测中心站抽检,结果符合设计要求。
2.位移观测
观测沉陷变形。应用GPS系统对全堤布设的17条监测断面51个监测点7个基准点进行了三等水平位移观测。二等水准进行沉陷位移观测。前期每月1次,后期2月1次,共观测7次,直到2002年汛前。根据观测数据来计算分析该工程的安全可靠性。结果安全可靠。
3.建立安全监测系统
在全堤选7个代表性断面,每个断面各埋设一组观测设备,包括5根水位测压管、2根测斜管和2根沉陷管。平时和洪水时观测以取得数据。从目前数次观测成果看,堤身安全尚无问题,正常。
4.实践考验
2001年5月反滤沙堤主体工程基本建成,经历了几次洪水,其中5月10日洪峰流量11000m3/s,6月14日洪峰流量13700m3/s,全堤均未发现异常现象,仅个别堤段堤后坡脚有少量渗水出逸,属正常现象。
吹填法构筑反滤沙堤,是因地制宜和创新的一个实例。本工程基本上是成功的,只有某些局部安全指标偏小,有待今后加以解决。