土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种一层框架是不是位移比可以放松点

这种一层框架是不是位移比可以放松点

发布于:2012-09-05 13:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个体育看台的单层框架结构,局部有地下室,地下室无顶板就直接是看台顶,6度区,三级抗震。计算中分成四段,建模的时候分成两层,一层作为地下室建进去,二层为看台顶建的斜顶。计算结果位移比超了很多,只要是角柱位移比超的比较多 。Y方向的地震和偏心作用下,二层角柱的位移比超的很多,有的接近4.0。
总工说得再调整,不能超过1.5,请问如何调整?一层不作为地下室计算,嵌固端在1层,会小很多。结构布置已经定下来了,怎么调整才能把位移比降下来呢?我认为主要是这个斜顶的作用,两端高差5m,偏心地震作用下Y方向位移很大。
请高手指点,这种一层的框架是不是位移比可以放松点

9WIN5F0VW(%L1F_[`CR]WJ0.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaokyle
    xiaokyle 沙发
    菜鸟求教,一层结构哪里有位移比限值规定?
    2012-09-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • cl0201
    cl0201 板凳
    我刚做的有个和这个类似的,也存在这个问题,你试着调整柱子x截面或y截面的宽度看看
    2012-09-10 09:06:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:2.5m高300L墙能满足结构抗震需要吗

北京框架结构6层的办公楼中,填充墙为200厚加气混凝土砌块墙,建筑设计中存在两种砌体问题:层高3.9m,窗C0725、C1525: 1.是否允许150厚的墙体,如图1所示? 2.300宽窗间墙是否应做构造柱,有什么依据? 存在多处300宽窗间墙,按图集要求墙长超过5m的设中间设构造柱,但对于图2所示情况,8.1m跨中间设一个构造柱,很担心2.5m高300长的墙是否能满足窗和结构抗震的需要?

回帖成功

经验值 +10