土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教结构类型判断

请教结构类型判断

发布于:2012-09-05 14:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
除电梯间布置剪力墙,其他均为异形柱。应该算框剪结构还是异形柱结构

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • morgan_liang
    morgan_liang 沙发
    除了按照规范所讲的用倾覆力矩百分比判断结构类型外,还要注意:
    如果你单层平面比较大,电梯间还偏置的话,建议电梯间也改用异形柱,避免偏心,也避免因局部过刚承担较大水平力,导致部分柱承担水平力的能力不足。
    2012-09-05 15:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiaoxun2011
    我觉得是异形柱结构,但是是异形柱的框架剪力墙还是带少量剪力墙的异形柱框架结构得看剪力墙所占的倾覆弯矩。。。
    2012-09-05 14:56:05

    回复 举报
    赞同0