地下室顶板的裂缝控制是否可以放松
地下室顶板的裂缝控制是否可以放松
地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
发布于
2007-03-19 15:17:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nhwyh
有防水隔离保护措施,可行。同时需注意保护层厚度取值与室内正常环境不同。
2007-04-23 01:39:23
来自 PC
评论
举报
haoj_1981
我,认为处理好防水,可行。