土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 系 统 杀 手——分液头分液不均

系 统 杀 手——分液头分液不均

发布于:2012-09-11 13:14:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在论坛里转悠了半天,看到大家提出的很多关于系统设计/样机测试/售后故障等方面的那些疑难杂症,虽未进行统计,大略一估,至少3成以上跟分液不均匀有关系。
能一眼看出问题本质的人也不多,能提出核心解决方案的更是少之又少。
在下在制冷系统领域多少积累了些经验,对分液问题的研究也有些心得,希望能够借助“土木在线论坛”这个平台同大家分享分享,虽有些广告成分,但更多的是想集思广益,借助大家的智慧来共同解决两相流在制冷系统中的分配问题。
如有得罪及错漏之处,希望大家拍砖!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sizhaolee
    sizhaolee 沙发

    低温制冷分液不均的问题非常普遍,表现尤为突出,一旦化霜不完全,系统就进入了恶性循环,换压缩机是迟早的是,如处理措施不当,等着“拔萝卜”吧。
    热泵机组及目前市场流行的热泵热水机在冬天制热运行时同样面临着分液不均引起的化霜不完全问题,因大多采用涡旋压缩机,且结霜情况没有冷库那么厉害,相对来说,压缩机寿命会要长一些。虽说涡旋机对液击的破坏行为没有活塞机那么致命,但是润滑油失效或回油不良同样对压缩机运动部件的影响同样是致命的。
    对于夏天制冷的大部分热泵及单冷机组,分液不均相对可靠性来说造成的后果不会这么严重,但对机组制冷量和能效比的影响却是不容忽视的。随着能效等级的强制实施,分液不均应引起大家的高度重视。
    2012-09-28 11:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • sizhaolee
    sizhaolee 板凳

    有问题请通过邮件沟通,文件中抬头就有。
    设计一款合理的分液头,必须知道的参数:
    1、名义工况下设计的蒸发温度、冷凝温度、过热度、过冷度;
    2、单系统制冷量;
    3、制冷剂类型;
    4、分路数(如不确定,可以根据蒸发器的结构尺寸推荐);
    5、进出口尺寸。
    2012-09-26 10:33:26