土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流374.60 A 我选了YJV-3x300+1x150的电缆

计算电流374.60 A 我选了YJV-3x300+1x150的电缆

发布于:2012-09-13 10:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算电流374.60 A 我选了YJV-3x300+1x150的电缆 ,施工方说我选大了,请问我选的大吗??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    进户电缆是否由供电局管?
    如果厂区供电,进户电缆有的时候是指车间的进户,也就是从厂区总变电站到车间变电站的电缆。如果距离近,也可以用封闭母线。
    2012-09-13 11:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电电电
    电电电 板凳
    这是进户的电缆,能有封闭母线吗?
    2012-09-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑设计防火规范 GB 50016--2006 火灾报警的迷惑

11.4.1.8老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 在看条文说明:“疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。”我的疑惑出来了,条文里的每句话都是用顿号隔开的,所以老年人建筑不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑需要设置火灾自动报警系统,疗养院的病房楼不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等需要设置火灾自动报警系统。 是这样的吗?