土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ R22改R407毛细管如何变化
一台R22冷水机组现改为R407C毛细管如何变化,是要加长还是要变短呢?

全部回答(3 )

  • wskwsk125125
    谢谢北冰洋老大的指教
    2007-03-28 22:23:28 来自 PC 评论 举报
  • 北冰洋
    由上表可以看出,两种制冷剂的蒸发压力基本相等,R407C的冷凝压力比R22高一些。
    一般毛细管可以不动,若实在要动的话,可稍加长一点,以适应冷凝压力与蒸发压力的差值增大的需要。
    最好是把冷凝器面积加大10%,以降低冷凝压力,替换后系统的提高能效比。
    一点浅见。
    2007-03-26 07:53:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10