2005年10月10日建设部以建市[2005]208号文发布《关于加强房屋建筑和市政工程基础设施工程项目招投标行政监督工作的若干意见》。《意见》中明确指出:“对具有通用技术和性能标准的一般工程,当采用经评审的不低于成本的最低投标价法时,提倡对技术部份采用合格制评审的方法”。

在评标时,怎样判定技术部份合格呢?七部委关于《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十三条规定:“评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应,未能在实质上响应的投标应作废标处理”。

第二十四条规定:“评标委员会应当根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差,投标偏差分为重大偏差和细微偏差。”
第二十五条规定:“下列情况属于重大偏差:

-------------------------
(四)明显不符合技术规格、技术标准的要求。
(五)投标文件载明货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;
-----------------------

投标文件有上述情形之一的为未能对招标文件作出实质性响应,并按本规定第二十三条规定作废标处理,招标文件对重大偏差另有规定的从其规定。”

第二十六条规定:“细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或不完整不会对其它投标文件造成不公平的结果,细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化,量化标准应当在招标文件中规定。”

建设部2005年10月10日《意见》中要求“招标文件应当将投标文件存在重大偏差和应当废除投标的情形集中在一起进行表述,并要求表达清晰、含意明确”。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    7.竖剖面图上应详细标明杆位与主体结构连接部位并与计算简图一致,连接件位置与预埋件布置图一致。

    八.施工组织设计

    1.幕墙应单独编制施工组织设计,其内容符合JGJ102-2003第10.1.3条的规定。

    2.单元式幕墙的施工组织设计还应符合JGJ102-200310.1.4条要求。

    3.点支式幕墙的施工组织设计还应符合JGJ102-200310.1.5条要求。

    4.幕墙加工,安装允许偏差项目齐全,参数符合规范的规定。

    上述八项中,凡违反第一项均属重大偏差,第二~八项中凡违反第一项有关内容的属重大偏差,其余偏差评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正,拒不补正的在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化,量化标准应当在招标文件中规定。
    2007-03-26 12:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    六.结构设计

    1.按抗震设计或非抗震设计采取相应计算方法。

    2.按墙角区、墙面区分别计算。

    3.荷载和作用及其组合符合规范要求。

    4.校核项目完整,计算采用公式符合规范要求。

    5.计算用材料设计值参数符合选用材料的相应参数,计算结果达到σ≤f 。

    6.要有计算简图,计算简图和杆件与结构连接部位一致,构造符合规范要求。

    七.施工图

    1.在平面图上标明墙角区、墙面区位置及立柱、面板起迄位置。并分别绘制局部放大大样,标明节点构造图号,节点构造图应标明不同区域的用料规格且与计算书一致。

    2.在立面图上应将非透明幕墙及透明幕墙的具体位置详细标出,画出局部放大大样(标注节点大样编号),节点大样要详细画出非透明幕墙具体做法,透明幕墙用料的传热系数和幕墙玻璃的遮阳系数,且与计算书一致。

    3.施工图上应详细标注钢材、铝合金型材、板材、(单层铝板、复合铝板、不锈钢板等)牌号、状态,连接件、紧固件牌号(型号、类别、组别、级别),玻璃应标明材质(钢化、半钢化、浮法)二次加工方法(夹层、中空),镀膜玻璃应详细标明类别:阳光控制镀膜、低辐射镀膜(LOW、高透型LOW)、阳光控制低辐射镀膜(sunE、遮阳型LOW)及透光系数。

    4.防火、防雷节点符合规范要求。

    5.幕墙各部位的节点大样,单元式幕墙封口大样。

    6.型材模具图详细标明各部位尺寸及壁厚,各部位壁厚符合(一)的有关要求。
    2007-03-26 12:14:26

    回复 举报