土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手求助:pkpm建模时柱选用的问题~~
在建模的时候我自己选用500×500的截面 建好好算发现轴压比都够用~~
而我看他们建的时候好多选用的都是矩形柱~~比如450×550
我想问的是一个框架结构什么时候需要选用矩形柱,如何通过satawe数据判断柱子选用的是否合理,相信高手们都清楚吧~~帮帮我~~

全部回答(2 )

  • linux829
    哦好 首先谢下你 继续问个问题:那我是不是调整其轴压比在0.8以内,并且配筋率控制在0.8%---3%,尽量调小柱子,就是所谓的经济?梁的调整是不是也是同样的道理
    2007-03-27 16:38:27 来自 PC 评论 举报
  • hurenzhe
    选矩形柱子是根据抗震或是按照结构传力明确清晰来选择的!意思就是框架结构选矩形柱子比较好.
    柱子选用的合不合理,可以从柱子的轴压比的数据上来看,一般当地的轴压比的限数也有规定;还有就是柱子的配筋率需适中,对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取0.8%---3%较好.
    个人愚见,望高手指正....
    2007-03-27 16:11:27 来自 PC 评论 举报