土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压电力载波抄表系统

低压电力载波抄表系统

发布于:2007-03-27 17:35:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘 要:结合我国电力工业的实际,分析采用低压电力载波集中抄表系统的必要性和可行性。以CCLZ-100型抄表系统为例,介绍抄表系统硬件及通讯部分,包括数据采集终端、集中器、低压电力载波扩频通讯、集中器同主站间的通讯。此外,还分析了抄表数据库的构成及主站软件各模块的功能。
关键词:自动抄表;集中抄表;低压电力载波;扩频通信

1 引言
  进入90年代以来,世界范围内掀起了电力工业改革的热潮。随着我国电网改造及电力商业化运营,国家电力公司明确指出要为开放居民生活用电市场作准备,并且确立了“一户一表、集中抄表、银行联网”的长远目标,这使得自动抄表系统的建立变得更为迫切。随着计算机技术、通信技术及智能仪器仪表技术的发展,出现了多种抄表方式并存的格局。其中,低压电力线载波方式由于其自身的特点而受到广泛的重视。已入网试运行的低压电力用户抄表系统产品中80%为低压电力线载波方式。
2 系统运行原理及具体实现
  低压配电网是以配电变压器为中心构成的区域供电网络,以低压配电网为通信信道的集中抄表系统在结构上也是以配电变压器为单元,对小区内的用户电能量数据进行采集和集中处理,然后将信息发送到抄表系统主站。
  本文将以CCLZ-100型系统为例,对低压电力载波抄表系统进行剖析。如图1所示,整个系统分为三层:数据采集层、数据通讯层、抄表信息管理层。
  (1)数据采集 最底层设备称为采集终端,是远程自动抄表系统的前端设备,装于用户表箱侧。采集终端每隔1ms循环采集其下每个电能表的功率脉冲。接线如图2所示。
  实现原理:由电子式电能表的AD7755芯片发出功率脉冲,低速部分给走字轮,推动电表走字;高速部分给光电耦合器而使其导通,脉冲经整形后传给采集终端的CPU,进行累计计数,达到采集脉冲数的目的。对于机械式电能表来说,需要加装一个光电转换模块,在转盘转动时产生电脉冲。

1174988112995.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 会飞的海豚
    5)线损计算:可以计算台变的线损或台变下分支线路的线损或给定供电区域的线损电量、线损率、线损变化率,为用电分析提供原始数据。
      6)供电可靠性:不但能够对用户进行远程停电、供电控制,以方便电力检修和收缴电费,而且以《供电系统低压用户供电可靠性评价规程》为准则,定时、实时抄收集中器下用户电表的停电信息、送电信息,用作低压用户供电可靠性统计分析的原始数据。这促使我国供电可靠性的统计向低压网络延伸,与国际供电可靠性标准接轨。
      7)综合查询:包括总表、用户表每月、每日或每小时定时或实时抄收到的用电数据的查询、用电量突变查询、零用电量查询等等。
      8)打印作业:包括打印设置,对各种发票、报表进行打印预览及打印输出。
    3 结论及前景展望
      CCLZ-100型低压电力载波集中抄表系统符合《低压电力用户集中抄表系统技术条件》,现已在国内十余个单位投入运行,运行情况良好,统计表明该系统具有如下特点:采用扩频载波通讯技术,抗干扰性能好,可靠性高;安装调试简单、运行维护方便,对电网污染小且成本低廉;具有对时功能,抄收的表底数带有时标特性,可为配网提供准实时数据和各种典型统计数据;系统的电量冻结功能,可以保证抄收数据的同时性,提高线损计算的准确度,为防窃电分析提供依据。对系统稍加扩充,便可完成对煤气表、自来水表的自动抄收,从而推进智能化小区的建设。
    2007-03-27 17:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 会飞的海豚
    2)数据信息管理:可通过浏览系统的综合信息,查看从供电单位(电业局)到用户的所有信息;清除数据库中陈旧无用的冗余数据,保持数据库中数据的时效性;从用电MIS库导入所需数据,用以查询、统计。
      3)抄表作业:抄表作业过程是整个抄表系统的核心部分。它涉及操纵Modem访问现场集中器、抄录表码,包括系统对时、集中器定时抄表(每月、每日或每小时可选)、集中器实时抄表、对单个用户实时抄表。为了保证线损计算时原始表码的时间一致性,通过主站下发电表表码冻结命令即在集中器中存储其下所有电表在同一时刻的表码以备抄收。
      4)计量计费:鉴于县市供电局和乡镇(分区)供电所的计费方式不同,主站程序分为城网、农网两个版本。
      县市供电局的MIS系统内容全面、功能强大,可完成包括计量计费在内的多种业务操作。为了避免计费规则不统一及重复性建设,应该利用其原有的MIS系统进行计费。抄表系统中的用户在MIS系统中都可以找到对应的信息,为保证两系统数据一致,建立一个中间库。中间库表完全共享,其数据可随时更新,而且数据量小,所以并不设置特殊的用户和权限。当MIS系统中的用户信息变更、删除或增加时,在中间库中给出通知,抄表系统通过中间库提取相关数据并据此来修改自己的用户信息。抄表系统抄收用户电表底码之后,将其转入中间库。MIS系统从中间库中取走表底数,进行计量计费完毕之后,把用户用电量信息转入中间库或设置已计费标志允许抄表系统访问。如果用电MIS系统修改了从抄表系统中提取的表码,则由MIS系统在中间库表中增加一个字段,记录修改表码时间,同时将修改结果存入中间库。抄表系统根据中间库更新其表码,同时生成修改日志。如图5所示:
    2007-03-27 17:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LW21-16系列万能转换开关

LW21-16系列万能转换开关

回帖成功

经验值 +10