10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?
接地线是否过零序互感器?
谢谢!
发布于
2007-03-27 22:05:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wutaixiong
10KV三芯、四芯、五芯、六芯高压电缆一般都是两端接地。
单芯电缆一端接地,另一端不接地或者采取保护性接地。
单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
2007-03-28 14:53:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
huchunpei
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
单芯电缆一端接地,另一端不接地或者采取保护性接地。