土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?
接地线是否过零序互感器?
谢谢!

全部回答(1 )

  • wutaixiong
    10KV三芯、四芯、五芯、六芯高压电缆一般都是两端接地。
    单芯电缆一端接地,另一端不接地或者采取保护性接地。
    单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
    2007-03-28 14:53:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。