人防测压管施工时出错,请高手指点

发布于:2007-03-31 16:01:31 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
人防施工时未参照大样图,没未把DN15的测压管预埋到位,只是在墙上埋了两根DN25的人防密闭套管。请高手指教该如何补救呢?可不可以在DN25的管内套入DN15的测压管呢?如附件图所示

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • moxue2008
    moxue2008 沙发
    ???/
    2008-06-13 15:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • soldier010
    soldier010 板凳
    你的设计有出入, 其实不用2根管的。一根DN50的做气密测量时用,另一个DN15的用于测压,只要DN25
    的管已引至第一道门外也可以用,在工程内一头临时用大小头,再接胶皮管罢了。