“挂钩连接式”幕墙横梁与立柱连接新结构设计特点

发布于:2007-03-31 18:02:31 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
作者:杜军桦
一、传统幕墙的连接形式:
  现有的铝合金幕墙横梁与立柱连接形式可分为下面几种:单元式幕墙一般是在横梁的空腔内设置螺丝孔,在竖框上钻孔,用螺丝直接连接。构件式幕墙的连接形式比较多,至今国内外幕墙各种连接形式都有自己的优点和缺点。常见的结构有:1.横竖插接式;2.角码胀浮式;3.角码插接式;4.通槽螺栓式;5.双向锁紧式等。

  以上五种结构的优缺点如下:
  1.、横竖插接式:受力形式比较理想,但幕墙立柱结构复杂,截面大,加工工序较多,同时,用L型角码双边钻铣孔连接较繁琐,因而整体成本较高。

  2、角码胀浮式:性能较好,市场应用比较广泛,但横梁与连接件安装时要在横梁的侧面上铣切大于连接件厚度的槽口,减弱了横梁的整体抗扭性能,加工工序也较繁。

  3、角码插接式:目前大部分采用在横梁上设置安装L型角码槽口的方法。此种角码由于加工尺寸精度要求较高,角码插入槽口前,又要铣切横梁两端不小于角码厚度的槽口,或在角码两头铣切出两个与横梁卡角码的豁口。角码与立柱的安装,又必须先将角码插入横梁槽口内与横梁一起安装,这样由于横梁内腔空间的局限性,角码与立柱连接时,操作要受到一定的限制,既不方便又难以准确安装。同时,该结构的抗扭性能也不理想。

  4、通槽螺栓式:该形式在横梁上设置两个卡螺帽的槽口,使横梁截面积增大,受力螺丝间距偏窄,抗扭性能较差,容易产生噪音。角码和横梁必须一起安装,角码又要双边钻孔,其缺陷与角码插接式类似。

  5、双向锁紧式:该形式在L形角码的两面,用螺丝钉分别锁在立柱与横梁上,这种结构存在着与上述四种结构类似的缺陷。