土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于作用面积以外的当量长度计算,请您高见

关于作用面积以外的当量长度计算,请您高见

发布于:2007-04-01 10:50:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
先说个题外的话,本例湿式报警阀组的损失在那??可以按Hx=0.000869Q2(2是Q的平方,Q的单位是L/S Hx的单位是m)
公式详见<<建筑给排水设计手册>>P109.此处应记个节点.
我认为作用面积以外的(本例节点8-34),当量长度9.2应该不计入.只有沿程损失,对应于最不利作用面积,该段干管不出水
局部的只计入弯头部分.
请朋友们高见!!!
也请飞扬核实!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • dalaohu0204
    dalaohu0204 沙发
    不好意思啊!我有问题了,请前辈们教教我!
    我有些不明白,自动喷淋的立管的管经怎么确定?
    还有我的自动喷淋系统设了高位水箱,高位水箱的容量大小怎么确定!
    2007-06-10 17:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • dalaohu0204
    dalaohu0204 板凳
    哦!知道了。就是经验估算。
    谢谢!
    2007-06-10 14:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正管线线型为什么从右往左标注时文字方向全变了??

我自己编过一个小程序,也是有这样的问题,但是后来我新建了一个样式,就是从右往左画线时,把文字定义再旋转一下就解决了!

回帖成功

经验值 +10