土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 转角中心桩位移问题

转角中心桩位移问题

发布于:2007-04-06 20:50:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
垂直排列分歧塔(7738)转干字型转角塔(7734)再接门型直线杆(Z1),7738与7734之间为孤立档(189m),7734塔转角度数为63°,干字型转角塔两侧档距为189和201m,垂直排列塔上相序为上B,中A,下C,7734塔上相序为内角A,中B,外角侧为C相。请问需要对7734进行位移吗?请教对此的位移原则和计算方法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • akak4747
    akak4747 沙发
    路过,赚分~
    2007-04-08 12:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • 自行
    自行 板凳
    我考虑了一下,觉得还是应该对7734进行位移,我按各相导线分别计算了一下,7734塔上各相位移均不相同,因此,为使各相转角最小原则作一平均位移,我计算出位移值为向内角0.41m,同时我作图分析了一下挂点位置和受力情况,这样可以使直线杆上基本不承受转角引起的水平张力荷载。
    2007-04-07 09:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多