有一经常运行的10KV电容器组在一次正常投切过程中发生崩裂的声音,时间为上午7点钟,天气有雾,后台机器出现速断跳闸。〈该电容器组为室外结构在一棚子下,棚子四下通风,放电PT安装在封闭的一个箱子里还有2只灯泡。〉电容开关停运解备后,到现场发现,安装放电PT的箱子门被崩开,与此相接的铝排有被烧的痕迹,箱子里有小动物毛毛,电容表面无异常。
检修人员到现场后对烧坏的铝排头进行了处理,对PT等绝缘进行了测量,后又投入了使用。合闸后又出现有一只没有运行的电容的尾有弧光放电现象,过流1断报警,值班员进行了紧急分闸。将放电的一只退出运行,发现套管坏。星形接线的尾怎么能产生了电呢?接着对各只电容绝缘进行测量值均大于1000有一只为200。将绝缘为200的一只进行了更换。后又投入了使用一切正常。
对此你有什么看法的?你遇到过这种情况吗?
{1.是不是放电PT箱有小动物进入引起短路。2.是不是有1只电容击穿引起尾接地。3.电容器组星形接线不接地在运行中有电吗。}
谈谈你们10KV电容器组运行中出现的问题,及解决办法。电容保险出现爆断你们经常遇到吗,怎么改进的?
在电气变电运行的朋友大家共同交流一下