紧急求助解决风管系统安装中出现的严重质量问题

发布于:2007-04-15 00:49:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
概况:空调系统机外余压450Pa,风管系统安装完毕,风管保温完毕.风管法兰密封材料采用的是4mm~5mm橡胶绳.
现发现如下问题:风管法兰连接时应将橡胶绳放置在法兰螺栓孔内侧,但现在发现橡胶绳全部放置在法兰螺栓孔外侧.导致所有法兰螺栓孔与螺栓之间均存在0.5mm~1mm的间隙.且现在保温已经完工!
请问在这种情况下:除了增加了风管的漏风量之外,会不会使空调风管法兰处出现大量的结露现象.如果再在法兰处增加一层30MM厚的保温层,是否可以避免风管法兰结露!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zlb-2007
    zlb-2007 沙发
    至于漏风,可以在漏缝处填涂中性密封胶。
    2007-04-19 20:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • zlb-2007
    zlb-2007 板凳
    必须在法兰的地方加保温层,要不然肯定要结冷凝水。
    2007-04-19 20:13:19