土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 3kw的冷凝活塞压缩机怎样填充制冷剂

3kw的冷凝活塞压缩机怎样填充制冷剂

发布于:2007-04-23 11:03:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
3kw的冷凝活塞压缩机怎样填充制冷剂
需要关闭哪些阀们?
具体的操作
注意事项
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    不知是什么型式的活塞压缩机(如开启式、半封闭式、全封闭式)?
    一般来说,具备拆卸和加液功能的压缩机,机头都设有吸排气关闭阀,系统的低压端或压缩机的吸气阀上都会设置加液(抽气真空)多用口(孔),排气阀或高压端中都会设置多用排放(出气)口(孔)。
    关闭吸气阀,将加液管及表组阀门连接吸气多用口和制冷剂瓶,稍开制冷剂瓶和加液阀,让制冷剂气体将加液管路中的空气从压缩机的吸气多用口处排出,然后再旋紧加液管接头。关闭加液阀,全开制冷剂瓶阀并倒置瓶,开启压缩机,稍开加液阀,加液中注意不要使机头结霜,注意油压应比吸气压力高。当液量达到要求后先关闭制冷剂瓶阀,再关闭加液阀和吸气多用口,拆除加液管后打开吸气阀,恢复系统工作。