土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 能否使用交流空气开关?

能否使用交流空气开关?

发布于:2007-04-23 20:02:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司现有的高压柜采用的是磁电式保护,保险使用的是R1型管式保险5A。在使用中很不方便。请问能否使用5A的交流空气开关。(因为直流开关太贵)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    问题不大
    2007-05-11 17:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • yxx5319
    yxx5319 板凳
    可以,因为2P的空开交直流都能用。
    2007-05-07 15:56:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求北京及周边地区变、配电设计培训信息

谁知道北京及周边地区变、配电设计方面的培训班哪里有?什么时间开课啊??急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!

回帖成功

经验值 +10