本人刚接触冷库及制冷系统,弱智之处,欢迎大家使劲拍砖
高温库氟系统.库温-5--5度,.五台比泽尔4VCS-10.2并联机组,冷库七间,每库一台冷风机,六台DL--25.8/125冷风机,一台DL52.9/260冷风机,现系统采用电热除霜方式,融霜时温升过高.电热融霜管损坏频繁,维修麻烦(应用在气调库,气密要求高,维修进库不便).能耗较大
现想将除霜方式更改为水冲霜或热氟冲霜,有些问题不很明白,请教各位朋友,谢谢
水冲霜
优点:水冲霜简单可靠,融霜效果好,融霜时温度回升较小
缺点:1.敷设管路过长,冬天易冻,
2.冷风机改动过大,
3.进出水管对库体气密性有影响,
4.控制较复杂,冬季冲霜水温度低,可能需要温控加热
5.管路,水泵控制,风机改造投资较大
请大家帮忙选一下电动或气动阀门(实在不懂),水泵选用大流量大扬程一台好还是几台小水泵用PLC控制好?
热氟融霜
方案:在并联机组油分后接一管路到蒸发器膨胀阀后,通过电磁阀控制融霜时管路开启,蒸发器出口不加电磁阀
优点:控制简单,冷风机无需改动,管路改动较小
问题:
1.冬季,当其余六个库均处于设定温度上下限之间,机组不启动不制冷,某一间库需要融霜,热氟从那里来?
2.冷风机内铜管承受压力多少?是否会因排气压力过高而泄露?
3.压机吸气压力会不会过高或过低,
4.是否会导致液击或缺油?
5.回液怎么解决?回油问题怎么办?(并联机组位置比蒸发器稍高)
6.加气液分离器还是选用换热器效果好?会不会产生回气过热度过高而危害压缩机?
高温库0度库温时,蒸发温度多少为好?冷凝压力多少?压缩比多少为宜
安装时设定回气压力1.5bar加上运行带0.7bar依次启动压缩机,反之依次关闭压缩机.一直未改动,现在是不是蒸发压力过低?设定回气压力2-3bar启动压机是否要比现设定节能?
水冲霜改造和热氟融霜那个更好?
热氟冲霜上述问题怎么解决
欢迎高手指点,谢谢大家
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句高压除霜做得好的话,哪要那么久的时间,我怀疑你的冷风机也选大了,唉,没办法,^^^^^^^^^^
回复 举报
融霜时,低压压力上升,影响蒸发温度咋办
换风机好多钱哦
回复 举报