土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT保护的问题

PT保护的问题

发布于:2007-04-30 23:27:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我35KVPT高压保险溶断!A相连瓷管都爆了!导至PT没法工作!求PT的保护方法!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lxyou322
    lxyou322 沙发
    消谐可以再PT开口串联个继电器就可以了
    2009-07-16 10:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    第一 高压熔断器就是PT本身的保护
    第二 明白楼主的意思:PT烧毁可能跟系统的铁磁谐振有关,加装一次消谐器或者2次消谐器,或者改变系统接地方式等综合考虑解决。
    第三 鉴于楼主烧个PT就心疼了,还是就换个PT 吧,这样最省钱。哈哈!
    2009-07-14 14:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅