土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 要进行二次浇灌,请问桩连接面该如何处理
基础桩,由于要做预埋件,要进行二次浇灌,请问连接面该如何处理

全部回答(6 )

  • wuyuan9833
    2005-08-20 20:10:20 来自 PC 评论 举报
  • fzs18109
    补充:
    基础桩因预埋件,要进行二次浇灌。不知是何种预埋件??
    基础---承台按有关规范的要求,是要有一定深度的埋深的。预埋件的位置一般都是在承台内预埋。你说要在桩基里预埋?我有点不理解??你说的预埋件的标高是多少??基桩的桩径有多大?建筑物的高度有多少??如果基础没有埋深??或者预埋件的标高小于1米,那么我认为,设计上有点不大合理??建议你请设计复核处理??
    2005-08-20 16:48:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10