土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 4D系列的防振锤.

4D系列的防振锤.

发布于:2007-05-20 10:31:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:
GJ-35线 与OPGW 线能否都用4D系列的防振锤.
资料上介绍, 4D系列的防振锤用于OPGW线上,档距大于200~300米要使用2个.
与常规设计不一样呀!

(FG-35型的可以仅用一个)
谢谢!
  • hetian6889
    hetian6889 沙发
    光缆在设计上用防振锤一般都采用4D系列,而原有的地线设计是比较成熟的设计方案,一般采用FG系列,因为在运行上光缆和地线有本质上的区别。
    2007-05-30 09:41:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册电气工程师(供配电)_专业部分

注册电气工程师(供配电)_专业部分下载地址:http://www.spdxl.com/Soft/BOOKS/2426.html下载需要注册有时间我将传到本贴后面(24.5M)

回帖成功

经验值 +10