土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助:净跨85米的钢筋混凝土拱桥该如何卸架

求助:净跨85米的钢筋混凝土拱桥该如何卸架

发布于:2012-10-17 11:14:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
工地正在施工一座净跨85米的钢筋混凝土拱桥,为2片2*1.5米箱形拱肋,拱底最大净高16米。施工时采用横向间距0.75米、纵向间距1米的扣件式钢管满堂式支架。支撑拱肋底板的模版直接和小横竿相联,小横竿和大横竿直接用回转式扣件相联,无卸架设备(千斤顶或沙筒)。
日前设计单位来人,问及如何卸架,傻眼了。按规定,如此大跨径的桥的卸架必须是要分几个循环从拱顶向拱脚逐步卸完的。该桥的预拱度为16厘米,应分3次卸完。
如果你是施工单位,针对现在的情况,会采用什么经济、有效而安全的办法?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yanaiyu
    yanaiyu 沙发
    2012-12-06 13:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳

    现浇拱桥卸架是经验+力学+对称+缓慢,这方面没什么规范,经验是最大的支柱。
    2012-12-04 16:54:04