土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【毕业设计】【求助】风冷热泵设计,急!!!

【毕业设计】【求助】风冷热泵设计,急!!!

发布于:2007-06-03 12:55:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
60kw风冷热泵冷热水机组,选用了选2台ZR250KCE-TWD型压缩机,干式壳管式冷凝器1个,高效双向开槽铝翅片套铜管蒸发器1个

现在有几个问题想问一下:
1、四通阀怎么选?
2、所谓提供热水,是指干式壳管式的45度出水水温吗?
3、计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?
4、两台压缩机应该是并联还是串联?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发

    按冷量选其实没啥问题,其实准确的说法是应该按制冷剂流量来选。
    要搞毕设的话,手头应该有一堆相关产品的样本。
    2007-06-03 15:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • the.smiler
    the.smiler 板凳


    那就是并联了?
    并联之后的四通阀怎么选?按照冷量来选吗?
    2007-06-03 14:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

R407C在标准工况下的高低压力值是多少?

R407C在标准工况下的高低压力值是多少?其蒸发温度及冷凝温度值是多少?

回帖成功

经验值 +10