土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 结霜问题

结霜问题

发布于:2007-06-03 16:15:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在一台精密空调中,使用R407C为冷剂,启动运行时,其室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,问此高压是否正常?是否冷媒过量?
但是由于,充注管有一点漏气,过了四五个小时来看,发现室内外温度没变的情况下,其高低压力变为:20bar,3bar.
这里,问题出现了,即盘管上有轻度的结霜现象,请问高手,这又是何故?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ceciliapolly
    ceciliapolly 沙发
    已经很清楚了啊,膨胀阀已经到了调节极限了,冷凝压力降低,蒸发压力必然降低,温度也自然下降了
    2009-06-17 21:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • li_xio
    li_xio 板凳
    但是9楼还是没有讲清楚,为什么漏氟了,蒸发温度却下降了呢?
    2007-06-07 19:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多