土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室外墙的一个问题

关于地下室外墙的一个问题

发布于:2007-06-04 11:07:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近算了一个地下室,框架结构。外墙为混凝土墙,外墙设框架柱。在SATWE计算出现:
1.在配筋简图中墙体ASW=0 ,说明墙中框架柱(暗柱)是构造配筋。
2.在边缘构件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三级构造边缘构件配筋。
3.双偏压验算时配筋10根22,太大了
4.梁平法施工图配筋10根16,是按框架二级最小配筋率。
不明之处:一、双偏压的配筋硬是SATWE生成,为何这么大。
二、我按二级框架输入,地下室也按二级吗?不自动识别为三级吗?
肯请赐教
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

收集的地下室设计资料

见附件

回帖成功

经验值 +10