土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 算镀锌钢管还是JDG

算镀锌钢管还是JDG

发布于:2007-06-05 21:38:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
图纸为SC。

1181050688175.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • guolei2002
    guolei2002 沙发

    埋在楼板墙体内的是焊接钢管,不知道是壁厚多少的焊接管?还是国标的焊接钢管(我理解和国标水煤气管同壁厚)?还请指点?cxy12338所说从图片上看应该为焊接钢管(肯定不错,因为焊接钢管所指范围太广)首先图片上的管道为镀锌焊接钢管,至于壁厚相对国标镀锌钢管来说比较薄,所以判断可能是JDG(壁厚一般小于1.6)还请指点
    2007-06-14 19:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    想问问,大家工程中的消防电图纸标注是否为SC(我所见到的基本都是)。但实际施工过程中又是不是使用的焊接钢管(非薄壁)呢?
    2007-06-11 19:50:11

    回复 举报
    赞同0