土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁箍筋超筋,如何调整了?
减少连梁断面到400高了,还是超筋,有的说可以不用管它,但看到红色还是感觉怪怪的

28层框架剪力墙结构,只有中间6~13超,其它都不会

全部回答(3 )

  • pansheng7777
    连梁梁端设为绞接,这样在抗震时,连梁较弱,允许断裂的
    2007-06-08 20:55:08 来自 PC 评论 举报
  • knife119
    你可以做成双层梁,这样可以解决箍筋超限问题。
    2007-06-08 18:30:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10