2条电缆并联,电流相差太大怎么办?

发布于:2007-06-11 10:26:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电房出线断路器为1600A,出线到车间配电柜,采用每相2条YJV1*300的电缆供电,线路全长200米。
一天,车间负荷较大,发现电缆温度高,用钳形电流表测量发现每相电流都比较平衡,为1000A,但是A相的两条电缆电流不平均,A1为650A,A2为350A,其它两相也同样不平均。
电缆线为同一型号,同一厂家,同一盘。检查接线端子,没有异常。
请问:是什么原因导致同一相的两条电缆负载的电流相差这么大?怎样解决?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发


    有道理,较大的电流会产生较大的磁场,电缆之间存在互感现象,会影响各电缆中的电流.
    2008-04-12 17:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • laoli884
    laoli884 板凳
    与电缆排列有很大关系!建议沿线进行多次电缆换位,即可解决。