土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 干燥机用压缩机排气压力高

干燥机用压缩机排气压力高

发布于:2007-06-11 20:23:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
刚维修1台大型空压机用空气干燥机(风冷机),原10匹压缩机烧坏,更换10匹压缩机后,回气压力6kg,排气压力高达23kg,清洗散热网后效果没什么变化,放少冷媒,压缩机头更发热;关闭空气进气阀(负载),整个压缩机头结霜、回气压力降到3kg,排气压力还高达20kg;请教是什么原因,如何解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    因为你更换后出现的问题,所以请先确定所更换压缩机和原功率是否一致!
    确定真空处理时的真空度后考虑:1:压缩机内充注制冷剂的量是否与其他压缩机一致!2:冷凝风是否温度较高!
    然后考虑:压缩空气进出口温差和流量是否与其他机台有异常?有可能蒸发器长期工作下,内部集油或外部有油导致效率下降,因为压缩空气中,通常含有一定的空压机润滑油,如前空气过滤器效果差后,可能空气中的含油量影响换热!当然这个情况和楼主现在表达的情况有出入,至少楼主描述的情况应该是供液量不够蒸发,冷凝不良两个问题!
    像这种情况,是可以采用对比法来发现问题并分析解决的,希望楼主能多对比,把更多的参数给提供出来!
    2007-06-18 14:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • minhuicool
    minhuicool 板凳
    如果不匹配,应该在关闭负载时、高压不应该有20kg压力;
    三级过滤芯是指哪一管路的?
    自动排水气是有问题,排水阀门打开一点点排水还是一样;
    这几天天气都下雨,环境温度不高。
    2007-06-13 19:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷媒的温度及压力

请问各位前进,可否列出家用空调中每一组件中冷媒的温度及压力数据,谢谢!

回帖成功