求教风冷螺杆机
求教风冷螺杆机
我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!
发布于
2007-06-13 10:21:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
nitsu
干球27℃/湿度60%的环境下,取8-15度的传热温差,应该在35-42度的冷凝温度,高压也就在13-15KG左右!
2007-06-16 16:56:16
来自 PC
评论
举报
guangxi868
这我设计在系统已经添加了两个喷液装置,其中部和尾部各一个,是排气温度来开启的.请问诸位!干球27℃/湿度60%系统压力在什么范围内达到标准要求???
2007-06-16 15:40:16
来自 PC