土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装预算问答(上海)

安装预算问答(上海)

发布于:2007-06-13 21:23:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
有关安装预算中主要问题(上海)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • yanghongtao23456
    具体按下表执行。

    项 目
    序号
    套管安装项目
    计量单位
    套用子目
    按内穿直管口径
    未计价材料
    说 明

    1
    穿墙或穿楼板钢套管
    10m
    8—23~35
    套管口径按实


    2

    钢性防水套管 制作

    6—2329~2345
    管材为计价材料费已进入基价

    刚性防水套管 安装

    6—2346~2354


    `3
    柔性防水套管 制作

    6—2303~2319
    管材为计价材料费已进入基价

    柔性防水套管 安装

    6—2320~2328


    4
    镀锌铁皮套管 制作

    8—143~151 ________ 套管安装费在直管中已包括

    5
    煤气管(燃气) 套管
    10个
    8—616~623
    套管口径按实
    问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费?

    答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管,雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内。
    问:给排水工程中,阀门安装应如何计算?

    答:在给排水工程中,阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目,阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料。但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半,其余不变。
    问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算?

    答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算。

    问:排水铸铁管中的H管如何计算?

    答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算。
    问:民用工程中,在管沟内安装管道,能否视作在管廊内安装管道?

    答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目。
    问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册,如何区分?

    答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表规定执行:





    第六分册<工艺管道工程>

    第八分册<给排水、采暖、煤气工程>
    项 目 内 容




    筑 低压工艺管道
    中压、高压管道
    生产给、排水管道
    水塔、水池构筑物配管
    自动消防喷淋管道
    生产与生活共用管道 车间内生活用给排水
    生活用蒸汽、采暖管道
    消防栓管道
    车间雨水管道
    总体生活给排水管道





    筑 泵房、冷冻机房等工艺配管
    锅炉房工艺配管
    污水处理装置配管
    消防报警阀及自动喷淋系统
    铜管、不锈钢管
    中压管道
    刚性、柔性套管制作安装 给排水管道
    消防栓管道
    蒸汽、采暖管道
    煤气管道(室内)
    冷冻水、冷凝水管道
    总体给水及消防管道
    问:电气工程中的调试有何规定?

    答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:
    一、照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。
    二、动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:
    (一)应建设单位要求,并有合同规定或签证的;
    (二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的;
    (三)填写试验记录和调试报告。
    问:接地母线敷设已包括挖地沟土方,其土方量是多少?

    答:户外接地沟,沟深750毫米,每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时,可按实际土方量计算。

    问:单芯电缆敷设应如何套用定额?

    答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷设的定额基价,乘以0.66系数计算。

    问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

    答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。

    2007-09-18 20:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • yanghongtao23456
    答:原定额执行《上海市建筑工程预算定额》(1993)。新定额规定:挖土深度在1.5m以内,执行新定额第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章<室外管道>第14款“管道人工挖土”项目;挖土深度在1.5m以上的土方工程、石方工程以及砌筑工程执行《上海市建筑和装饰工程预算定额》(2000)。
    问:管道支架(一般管架)制作安装(单件重量大于100kg)新定额应如何处理?
    答:原定额规定:管道支架制作安装,单件重量101~500kg执行原定额第六分册相应定额项目;单件重量500kg以上执行原定额第十一分册《工艺金属结构工程》相应项目。新定额规定:管道支架制作安装,单件重量100kg以上执行第五分册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目,可套用5-2112~5-2118“设备支架制作”,每组重量(t以内)0.2t以内~10t以上7个子目;5-2119~5-2125“设备支架安装”,每组重量(t以内)0.2t以内~10t 以上7个子目。
    问:管道表面磁力探伤、管口焊缝无损探伤新定额与原定额有何不同?
    答:管道表面磁力探伤、管口焊缝无损探伤项目,原定额规定执行第十一分册《工艺金属结构工程》相关项目;新定额将其列入第七章《无损探伤与焊口热处理》第一节<管材表面无损探伤>第1款“磁粉探伤”、第2款“超声波探伤”、第二节<焊缝无损探伤>第1款“X光射线探伤”、第2款“X光射线探伤(外透法)”、第3款“超声波探伤”、第4款“磁粉探伤”和第5款“渗透探伤”等项目内。
    问:新、原定额在管道压力等级划分有什么不同?
    项 目 新 定 额 原 定 额
    低 压 0<P≤1.6Mpa
    中 压 1.6<P≤10Mpa
    高 压 10<P≤42Mpa 10<P≤32Mpa
    蒸汽管道P≥9 Mpa 工作温度≥500°C
    超高压 P>42 Mpa P>32 Mpa
    问:2000定额(以下简称新定额)与93定额(以下简称原定额)在适用范围上有什么不同?
    答:原定额适用范围是:厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道及厂区范围外距离在10公里以内的各种生产用介质输送管道;新定额的适用范围是:厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道。
    问:民用建筑内,在第六分册与第八分册的使用范围界线划分上,新、原定额有何不同?
    答:原定额规定:锅炉房、水泵房管道安装以墙外1.5m为界;新定额规定:锅炉房、水泵房管道安装以墙皮为界。
    问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装调试等如何套用定额?
    答:消防报警系统由于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额,在尚未颁布前,暂按解释执行,(以下问题同)输入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按10-81定额子目,基价乘以系数1.5。
    问:成套插座箱如何套用定额?
    答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目,插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目。
    问:第一章、第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费?

    答:各章规定的因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念,故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。

    问:足球场地埋式喷头安装如何套用定额?

    答:可套用“水龙头安装”定额项目。

    问:计算木垫式支架重量时,是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算?

    答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额,不能另行计算。

    问: 消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费?

    答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收,不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费。

    问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算?

    答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变。
    问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种,应如何计价?

    答:末计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算。
    问: 高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目?

    答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算,其他不变。法兰及孔板为未计价材料。

    问: 有些钢管为了镀锌需二次安装,如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算?

    答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用。
    问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整?

    答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整。
    问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用?

    答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。
    问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装?

    答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装。
    问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算?

    答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算。

    问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外计取材料费?

    答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时,一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时,可调整材料费。
    问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料量为10.01件,损耗率太小,如何解决?

    答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件,每10件未计价材料应勘误为10.10件。
    问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目?

    答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装”定额项目。特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。
    问:综合楼、办公楼工程中,除电气、管道安装工程外,还安装中央空调是否可以按一、二类工程项目取费?

    答:安装工程类别划分中,一类工程项目的民用建筑应同时符合以下三个条件:
    (1)建筑面积大于40000平方米;
    (2)安装全面积(80%以上)中央空调系统;
    (3)安装全面积(80%以上)自动防灾报警系统。
    凡不能同时满足上述三个条件的民用建筑单位工程,应按规定套用其他相应类别工程项目,办公楼、综合楼不能同时满足上述三个条件的均应按三类工程项目取费。
    问:安装工程类别划分中,医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费?

    答:否。安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼,工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别。
    问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取?

    答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取。
    安装工程中,配合质监部门验收,所发生的费用是否可以另行计取?

    答:定额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等,故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。
    问:锅炉的拆除和修理如何执行定额?

    答:安装定额适用于新建与扩建工程,不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额。
    问:安全监测装置安装如何执行定额?

    答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试),安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。

    问:管道安装工程中的套管,如何套用定额?

    答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目,
    2007-09-18 20:15:18