土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器复合电压方向过电流保护与复压过流保护的不同
变压器的后备保护之一,复合电压方向过电流保护与复压过流保护有何不同?
高压侧后备保护——复压方向过流保护,变压器投运时没有投此保护,投的是复压过流,但主变有倒送电运行要求,是否复压方向过流保护必须投入,整定如何整定呢,请热心的朋友给予分析

全部回答(3 )

  • zhangwuyan
    现在变压器复压过流保护都是微机,一般原理都差不多,整定的时候就是要注意:1.过流保护取的方向(指向变压器/指向母线);2.复压中的低电压、负序电压等值取哪一侧(本侧、对侧(相对高中低压侧))。
    其中过流方向指向一般在装载控制字中设定,当然了方向指向是否正确要看说明书要求,电流互感器极性端要正确。
    复压中的取值要看系统的运行方式,校验灵敏度
    2012-11-08 16:53:08 来自 PC 评论 举报
  • power44_power
    主要是功率方向问题。如果有主变倒送电的情况,还是要考虑方向保护的。其他复压和过流部分的保护原理都是一样的应该。
    2012-11-07 17:22:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

回帖成功