土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ (求助)钢筋混凝土挡墙的计算
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!

全部回答(6 )

  • henryshi1
    看看的先:victory:
    2008-11-05 18:17:05 来自 PC 评论 举报
  • upupup8309
    1.8公斤的承载能力对于软基不算小了,按1:0.6-0.7坡应该没问题,7米高挡墙
    可用1。贴坡式挡墙以降低土压力;2。用悬臂或扶壁挡墙,以减少基础应力。否
    则基础太宽,工程量增幅太大,反而不经济。
    2004-09-30 09:25:30 来自 PC 评论 举报
  • hydroman
    是不是你的地基承载力没有看清楚呀?一般不会出现这样的情况的!
    2004-09-29 20:13:29 来自 PC 评论 举报
  • hljslzy
    什么类型的,悬臂的好像在1:0.7左右,可以用半重力式的。重力式的和悬臂式
    的底部都大。
    2004-09-29 10:52:29 来自 PC 评论 举报
  • fjw_ok
    问题没说明百
    如果由基础控制则要处理基础
    端面大了不好
    2004-09-23 13:00:23 来自 PC 评论 举报