土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助,温度降不下来的原因?
一台冷藏车,使用4年了,雪种R134,液位满,低压1.2公斤,回气管结霜,风机工作正常.降温慢,降到8度就降不下了

全部回答(6 )

  • wu323
    低压没问题,因为用的是R134雪种,1.2公斤时,蒸发温度-8度左右,车箱温度已经0度了。大家在工作中要注意了压力表和温度计的故障。
    2007-06-27 14:01:27 来自 PC 评论 举报
  • ruyilyf


    那么低压没什么问题吗??
    2007-06-27 08:34:27 来自 PC 评论 举报