100KW 水泵 3*150电缆 A相绝缘0。1兆欧 地埋电缆 查不出绝缘破坏处 我想直接送电 爆掉电缆 但我害怕电机会不会受到伤害???
跟业主说了一下 告诉我方案不可行 我个人认为到是没什么关系的 感觉他有点死板 最多跳变压器嘛 刚刚用2500摇表摇了一下 还是0。1兆欧
各位前辈 给点意见

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    顶起 非常专业 不过我没有相关设备啊 头疼
    2007-08-03 07:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    高压试验设备一般都有保护电路,只要击穿就回断电。

    加压一般按预试流程就可以2.5~3倍,

    不过一般不推荐这种方法,最好用专业的电缆故障查找设备,在击穿的同时可以查到故障距离,如果用一般高试设备击穿后再用电桥或其它方法测试的话,数据的准确性不是很高
    2007-08-02 11:32:02

    回复 举报
    赞同0