土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆故障 寻求帮助

电缆故障 寻求帮助

发布于:2007-07-02 16:55:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
100KW 水泵 3*150电缆 A相绝缘0。1兆欧 地埋电缆 查不出绝缘破坏处 我想直接送电 爆掉电缆 但我害怕电机会不会受到伤害???
跟业主说了一下 告诉我方案不可行 我个人认为到是没什么关系的 感觉他有点死板 最多跳变压器嘛 刚刚用2500摇表摇了一下 还是0。1兆欧
各位前辈 给点意见

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    顶起 非常专业 不过我没有相关设备啊 头疼
    2007-08-03 07:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • bingjinyub
    bingjinyub 板凳
    低压电缆 380V的 应该怎么加压击穿 正好我这里的6KV电动机 要耐压 设备马上就到 我可以利用那个设备 但 不知道应该怎么个加压法 一下加高了 会不会大面积破坏啊
    2007-08-02 09:10:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站设计,高手帮帮忙!!

本人最近要做个110kV变电站的毕业设计,由于没接触过这类工作,想请高手帮帮忙!!!!!!!!!资料发不上来,请热心的高手加我QQ指导指导,我QQ:20988728

回帖成功

经验值 +10