土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问增加多少同样的换热片?
冷热逆流板换,片数为24片(12冷+12热)。热流(水液态)45度降到35度,冷流(水液态)31度升到38度。
在冷热流量不变,不考虑压变的情况下,如果要使热流降到33度,请问增加多少同样的换热片可以到达,如何估算的。另该板换无厂家资料。增加片数的加工可自己解决。

全部回答(3 )

  • tuyinliang
    对了是1×12+1×12的。没有板内串连。请提供思路就可以了?
    2007-07-28 22:47:28 来自 PC 评论 举报
  • tuyinliang
    水,流量为30吨/小时(热流侧)
    2007-07-06 19:53:06 来自 PC 评论 举报